Written on: 02. 12. 2011 [10:34]
|
TY_Obninsk
Илья Клемышев
Topic creator
registered since: 14.01.2011
Posts: 63
|
Здравствуйте! помогите найти решение, а то я чего-то не соображу :)
налаживаю связь OScada с ПЛК Delta, ModBus не стандартный. Создал в "Вычислителе..." функцию для опроса ПЛК и контроллер для периодического опроса, который на выходе даёт три строки, которые забирает из ответов ПЛК X(входы), Y(выходы), M(внутренние реле).
задача - доставать из этих строк значения отдельных битов; было б здорово иметь к ним доступ, как в узлах ModBus - R100 (C5 и т.д.), или каким-то другим способом. не могу сообразить, правильно ли я вообще к этому делу подошел или стоит зайти с другой стороны, как?
|
Written on: 02. 12. 2011 [12:09]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
"TY_Obninsk" wrote:
задача - доставать из этих строк значения отдельных битов;
Ну так, берём API пользователя и разбираем строку. Преобразовываем в целое и выделяем маской биты, если нужно.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|