EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

Вопрос по получению данных с ИРТ 5920


Author Message
Written on: 05. 07. 2016 [15:40]
khvkdv
Dmitriy Koreev
Topic creator
registered since: 01.10.2014
Posts: 5
Здравствуйте, необходимо считать данные с ИРТ 5922 производства Элемер. Для проверки сначала запустил утилиту от производителя из под Windows, подключился успешно, железо работает. Приложением для идентефикации прибора отправляется пакет ":1;0;50730" и приложение получает ответ об успешном подключении пакетом от прибора "!1;5;38441". Все действия отслеживал через PuTTy. Запускаю модель AGLKS создаю выходной транспорт через Последовательный интерфейс с адресом /dev/ttyS0:9600:8N1 ВИ: 1173:11.46. Через запрос отправляю тот же пакет ":1;0;50730" Режим Текст(CR). Так же через PuTTy вижу тот же самый пакет но ответ прибор не выдает. Что я не так делаю?
Written on: 06. 07. 2016 [02:58]
khvkdv
Dmitriy Koreev
Topic creator
registered since: 01.10.2014
Posts: 5
Разобрался, как оказалось в пакете который отправляет программа присутствуют голова (FF) и хвост (0D).
http://s019.radikal.ru/i623/1607/71/7b36abb8e879.png
Отправляю бинарный запрос через OpenSCADA получаю ответ от прибора, все работает, может кому пригодится. :P

[This article was edited 3 times, at last 06.07.2016 at 03:01.]



16650