Written on: 13. 10. 2010 [10:43]
|
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
Topic creator
registered since: 16.09.2010
Posts: 185
|
Приветствую.
Имеются: модули ICP-DAS I7018P, I7011.
OpenSCADA собираю из svn.
Опрос по DCON-протоколу модулей I7018P проходит отлично, проблем нет.
Не получается сконфигурировать модули для работы с ModBus RTU - в INIT-mode модули входят, но на команду "$00P" получаю ответ "?01", на команду "$00P1" ответ "No Response Error Code 15 !!!", хотя на "$00M" - "!017018P". Понимаю, что это вопрос вообще не к разработчикам OpenSCADA, но, как люди опытные, может, чем-то поможете?
Из выше приведенного более конкретный вопрос: можно ли сконфигурировать модули из OpenSCADA по DCON-протоколу?
Планируется ли поддержка в DCON-клиенте модулей I7011?
|
Written on: 13. 10. 2010 [11:41]
|
almaz
Almaz Karimov
Contributor
registered since: 25.09.2008
Posts: 516
|
Модули I-7000 протокол MODBUS не поддерживают (только DCON). С протоколом MODBUS есть другие блоки этого же производителя M-7000. Модуль DCON OpenSCADA позволяет вести только обмен данными и сброс сторожевого таймера блоков. Все настройки выполняются с помощью утилит производителя или вручную через терминал.
Команда "$AAP" только для блоков M-7000. У Вас I-7000. Поэтому блок отвечает, что неверная команда "?01".
Обмен с любыми блоками любыми последовательностями DCON можно вести, написав программу в ява-вычислителе. Вот тема форума в помощь:
http://oscada.org/ru/forum/posts/vnedrenie/opros_ustroistv_po_sobytiju/
Планируется поддержка любых блоков по протоколу DCON. Пока не сделано. Пользуемся тем, что есть.
http://oscada.org/ru/forum/posts//realizacija_protokola_dcon_modulei_vvoda_vyvoda_i_7000_icp_das//6/
[This article was edited 5 times, at last 13.10.2010 at 12:03.]
21 век - век повсеместной автоматизации. Главное - во благо всем людям.
|
Written on: 13. 10. 2010 [12:57]
|
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
Topic creator
registered since: 16.09.2010
Posts: 185
|
Огромное спасибо! Вы меня сильно выручили, теперь все понятно.
|