EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

Время графика (Diagram) на удаленной станции.


Author Message
Written on: 26. 09. 2013 [10:11]
punk
Василий Петров
Topic creator
registered since: 09.05.2011
Posts: 57
Добрый день, Роман.
Есть две станции, на одной работает VCA Engine, на другой - Vision. Для определенности пусть это будет demo/AGLKS (в loop изменен localhost-->другая_машина). Графики отображаются относительно системного времени машины с Vision. Когда время на машинах различается, отображение графиков смещается. Можно ли средствами OpenSCADA (не связываясь со всякими NTP для исправления расхождений) сделать так, чтобы графики отображались всегда "одинаково" вне зависимости от расхождения времени (как например в WebVision) ?
Written on: 26. 09. 2013 [11:10]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"punk" wrote:

Есть две станции, на одной работает VCA Engine, на другой - Vision. Для определенности пусть это будет demo/AGLKS (в loop изменен localhost-->другая_машина). Графики отображаются относительно системного времени машины с Vision. Когда время на машинах различается, отображение графиков смещается. Можно ли средствами OpenSCADA (не связываясь со всякими NTP для исправления расхождений) сделать так, чтобы графики отображались всегда "одинаково" вне зависимости от расхождения времени (как например в WebVision) ?

Нельзя.
Vision работает со своим локальным временем и относительно него запрашивает данные у сервера визуализации. В WebVision график фактически строит сервер, поэтому и время у него серверное. Вот когда добавится построитель через SVG/Canvas тогда будет так как с Vision. :)
Собственно не вижу проблем в настройке NTP, пусть даже если тот-же сервер настроить как сервер времени по своим внутренним часам и без внешней синхронизации. Во всяком случае я делаю так.

Learn, learn and learn better than work, work and work.



5217