Written on: 27. 06. 2017 [15:26]
|
s60ru
Антон Петров
Topic creator
registered since: 10.05.2012
Posts: 141
|
ДАНО:
Сбор данных с параметра двойной вложенности
где:
Status - первый параметр;
ZPU_freq_unit - второй параметр (второй уровень вложености) - тип ЛОГИЧЕСКИЙ;
Шаблон для параметра типа ЛОГИЧЕСКИЙ в Сборе данных, с параметрами
конфигурационный шаблон в виджете выглядит так: Status|ZPU_freq_unit|scaled_io
На вкладке СВЯЗИ виджета, используя автолинковку, получаем (+)
вручную можно "дотянуться" и до атрибута scaled_io
ВОПРОС:
1) куда слинковалось ?
2) почему не дотянулось до атрибута scaled_io параметра ZPU_freq_unit ?
3) в конфигурационном шаблоне обрабатывается только один уровень вложенности ?
|
Written on: 27. 06. 2017 [15:41]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
Уже бы должно дойти, если правил форума категорически не читаем, что я не отвечаю многократно (не пересказываю) на то, что описано в документации, а также не комментирую почему сделано так и не иначе!
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Written on: 27. 06. 2017 [18:10]
|
s60ru
Антон Петров
Topic creator
registered since: 10.05.2012
Posts: 141
|
Спокойно!
"roman" wrote:
Уже бы должно дойти, если правил форума категорически не читаем, что я не отвечаю многократно (не пересказываю) на то, что описано в документации, а также не комментирую почему сделано так и не иначе!
Уже бы должно было дойти, что если в сообщении не указано roman, то сообщение обращено к широкому кругу читателей, которых согласно информации форума 895 зарегистрированных пользователей .
А согласно правилам форума
... Основной целью форума является возможность предоставление пользователям взаимопомощи в решении вопросов вокруг OpenSCADA ...
... Вы можете получить бесплатную поддержку вокруг проекта OpenSCADA от других пользователей ...
Уж из почти 900 человек, вовсю использующих openSCADA в своих проектах, наверняка кто-то разобрался и не сочтет за труд чиркнуть пару строк................
Не намек же это на то, что это 893 бота и только 2 человека ....
В документации написано:
Для связи: "{параметр}|{идентификатор}"
однако и многоуровневые параметры ("включения" в терминах openSCADA) появились в openSCADA далеко не сразу и соответственно обработка конфигурационного шаблона могла быть расширена (что логично, а логичное часто встречается в openSCADA), но
1) не успеть отразиться в документации
2) или предполагаться логичной и не требующей описания в документации
3) или написанное в документации очевидно для разработчика и неочевидно для пользователя, например, описание элемента "таблица"
"h" — Строка заголовков, возможные атрибуты у тегов ячеек заголовка, для колонки в целом:
-"color" — цвет колонки в целом в виде имени цвета или его кода;
может создаться впечатление, что цвет столбца надо писать в тег <h> через атрибут "color"
<h color='green'><s color='cyan'>ПАРАМЕТР</s></h> (хотя как это персонализирует цвет конкретного столбца ?)
но это не так, писать надо так
<h ><s color='cyan'>ПАРАМЕТР</s></h>
... так что бережем нервы ... всем бобра ... мир, дружба, жевачка ...
|
Written on: 28. 06. 2017 [07:58]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
"s60ru" wrote:
Спокойно!
Да, поуспокаивайте себя.
"s60ru" wrote:
Уже бы должно было дойти, что если в сообщении не указано roman, то сообщение обращено к широкому кругу читателей, которых согласно информации форума 895 зарегистрированных пользователей .
OK, из тех указанных ещё есть разработчики, которые это делали и для которых понятна вся бредовость Ваших вопросов?! Тогда ждите, второго пришествия, а это мой последний Вам ответ тут.
"s60ru" wrote:
А согласно правилам форума
Исходя из этого разработчик, даже при прямом обращении к нему, не обязан отвечать здесь на вопросы, что связанно с его занятостью основным процессом разработки и как следствие отсутствием времени на:
- комментарии к деструктивным и непрофессиональным замечаниям по структуре и решениям OpenSCADA;
- пересказ документации и поиск для пользователя существующих на форуме ответов;
- консультации по применению с вниканием в специфику пользователя;
- написание примеров под задачу пользователя.
"s60ru" wrote:
однако и многоуровневые параметры ("включения" в терминах openSCADA) появились в openSCADA далеко не сразу и соответственно обработка конфигурационного шаблона могла быть расширена (что логично, а логичное часто встречается в openSCADA), но
1) не успеть отразиться в документации
2) или предполагаться логичной и не требующей описания в документации
3) или написанное в документации очевидно для разработчика и неочевидно для пользователя, например, описание элемента "таблица"
Документация первична и дополняется сразу после реализации той или иной функции, следовательно если этого нет в документации:
- эта функция нестабильна или тестируется и не для широкого круга пользователей, если она реально существует;
- отбрасываются уведомления об ошибках на предмет функций которых нет в документации;
- игнорируются подобные вопросы по фантазиям и они воспринимаются как невежество и нежелание читать документацию, на которую уже затрачено время.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|