Written on: 05. 04. 2016 [09:36]
|
Godzilla
Арсен Закоян
Contributor
Topic creator
registered since: 12.02.2013
Posts: 123
|
Подключал как то контроллер, в котором два параметра(каждый по байту) в одном регистре. Пришлось писать дополнительную обработку чтобы выдирать байты из регистра. Вот думаю не зря ли я это делал, может DAQ.ModBus и так умеет читать по байтам параметры, а я просто не разобрался. Подскажите пожалуйста.
|
Written on: 05. 04. 2016 [09:41]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
"Godzilla" wrote:
Подключал как то контроллер, в котором два параметра(каждый по байту) в одном регистре. Пришлось писать дополнительную обработку чтобы выдирать байты из регистра. Вот думаю не зря ли я это делал, может DAQ.ModBus и так умеет читать по байтам параметры...
Нет и не нужно.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Written on: 05. 04. 2016 [09:47]
|
Godzilla
Арсен Закоян
Contributor
Topic creator
registered since: 12.02.2013
Posts: 123
|
Мне встречались и контроллеры которые в одном регистре 4 параметра имеют(4 полубайта), так что не самая лишняя функция. Предлагаю сделать DAQ.ModBus более гибким в настройке, однако не настаиваю.
|
Written on: 05. 04. 2016 [09:55]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
"Godzilla" wrote:
Мне встречались и контроллеры которые в одном регистре 4 параметра имеют(4 полубайта), так что не самая лишняя функция. Предлагаю сделать DAQ.ModBus более гибким в настройке, однако не настаиваю.
Меня полностью устраивает то как оно есть сейчас!
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|