EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

Сбор данных


Author Message
Written on: 01. 10. 2014 [11:14]
TOPan
Круковский Сергей
Topic creator
registered since: 01.10.2014
Posts: 1
Добрый день!
Возникла такая ситуация: не можем считать с Modbus сервера больше 96 регистров. На картинках скинул пример. Проблема в том как только указываешь 96 регистр выдаётся ошибка Сервер занят и больше не происходит никакого опроса.
В чём может быть причина? Куда смотреть? или это ограничение самой системы?)
Используемые средства ОВЕН ПЛК110-60 и панель Weintek 8100. Панель работает как Модбас Сервер TCP с неё и считываем данные.
Заранее благодарен!
Attachment

12.jpg (File type: image/jpeg, Size: 179.84 kilobytes) — 1995 downloads
34.jpg (File type: image/jpeg, Size: 172.49 kilobytes) — 1954 downloads
Written on: 01. 10. 2014 [14:15]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"TOPan" wrote:

указываешь 96 регистр выдаётся ошибка Сервер занят и больше не происходит никакого опроса.
В чём может быть причина?

Что с ответа то не понятно? Очевидно, что сервер не поддерживает запроса более 95 регистров одним пакетом.
Читаем документацию на предмет максимального размера блока запроса: http://wiki.oscada.org/Doc/ModBus#h592-14 !

Learn, learn and learn better than work, work and work.



2470