EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

Подсистема "Сбор данных" (SYS.DAQ).Параметр.функция set()


Author Message
Written on: 14. 09. 2012 [13:51]
s60ru
Антон Петров
Topic creator
registered since: 10.05.2012
Posts: 141
Из документации по ссылке http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-10:



5.6. Подсистема "Сбор данных" (SYS.DAQ)
.....
bool set( ElTp val, int tm = 0, int utm = 0, bool sys = false ) — запись значения <val> в атрибут с меткой времени <tm:utm> и признаком системного доступа <sys>



Что есть признак системного доступа <sys> ?
Written on: 14. 09. 2012 [15:03]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
Признак прямого доступа к ячейке атрибута, минуя синхронный механизм.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 14. 09. 2012 [15:20]
s60ru
Антон Петров
Topic creator
registered since: 10.05.2012
Posts: 141
"roman" wrote:

Признак прямого доступа к ячейке атрибута, минуя синхронный механизм.


Для чего это нужно ? В каких случаях этим пользоваться ?
Written on: 14. 09. 2012 [17:36]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"s60ru" wrote:

"roman" wrote:

Признак прямого доступа к ячейке атрибута, минуя синхронный механизм.

Для чего это нужно ? В каких случаях этим пользоваться ?

Я написал выше, зачем!
Пользоваться в случаях когда значение записывается/читается от лица источника данных(системы), поэтому и "sys". Ещё одним свойством "sys" является возможность записи в ReadOnly атрибуты, поскольку это от лица источника данных.
Детальнее смотрим в исходник.

Learn, learn and learn better than work, work and work.



1627