EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

daq.Siemens -- реакция на отключение параметра


Author Message
Written on: 06. 02. 2012 [07:09]
punk
Василий Петров
Topic creator
registered since: 09.05.2011
Posts: 57
У меня в некоторых ситуациях (определенная страница) нужна достаточно высокая скорость считывания/отображения некоторых параметров. Для этого я пытаюсь отключить те, которые не нужны для отображения (и включить их когда потребуется). Но оказалось, что отключение параметра на скорость опроса никак не влияет - неиспользуемые параметры продолжают висеть в acqBlks. Нашел (вроде) функцию, отвечающую за отключение
void TMdContr::prmEn( const string &id, bool val )

там действительно ничего с acqBlks не делается.
Собствено вопрос - так задумано или планируется удалять "disabled" параметры?
Written on: 06. 02. 2012 [08:10]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"punk" wrote:

У меня в некоторых ситуациях (определенная страница) нужна достаточно высокая скорость считывания/отображения некоторых параметров. Для этого я пытаюсь отключить те, которые не нужны для отображения (и включить их когда потребуется). Но оказалось, что отключение параметра на скорость опроса никак не влияет - неиспользуемые параметры продолжают висеть в acqBlks.

Естественно. Блоки опроса-записи обновляются в момент включения-запуска контроллера, поскольку выключение одного параметра не может однозначно исключить блоки-смещения из списка опроса в виду возможности их использования другими параметрами.

"punk" wrote:

Собствено вопрос - так задумано или планируется удалять "disabled" параметры?

Так и задумано. Причём тут "удалять отключенные параметры"?

Learn, learn and learn better than work, work and work.



10424