Добрый день. По случаю раздобыл простенький преобразователь com-ethernet USR-TCP232-24. Работает в режиме TCP server, TCP client, UDP server, UDP client. Проверил в WINDOWS- нормально работает. Для работы используется софтина, которая организует для работы виртуальный СОМ порт. Поглядел IP сниффером- вроде простой протокол-при первом обращении к преобразователю задаются параметры СОМ порта, а затем просто шлются(принимаются) данные. Пробовал ту же операцию сделать на OpenSCADA- не смог разобраться как передать произвольную последовательность байт. Я Пробовал в режиме TCP. Соединение с преобразователем устанавливается. На вкладке ЗАПРОС выходного транспорта прописываю последовательность байт, а в ответ получаю сообщение "ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ИСТЕКЛО". Подскажите, каким образом можно организовать работу с подобным преобразователем на OpenSCADA
Written on: 01. 09. 2014 [10:34]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"Alexx" wrote:

По случаю раздобыл простенький преобразователь com-ethernet USR-TCP232-24. Работает в режиме TCP server, TCP client, UDP server, UDP client. Проверил в WINDOWS- нормально работает. Для работы используется софтина, которая организует для работы виртуальный СОМ порт.

Ищите такое для Linux.

"Alexx" wrote:

Поглядел IP сниффером- вроде простой протокол-при первом обращении к преобразователю задаются параметры СОМ порта, а затем просто шлются(принимаются) данные.

У нормальных шлюзов там вообще прямо шлюзуемый трафик без всяких конфигураций, для которой предоставляется Web-интерфейс.

"Alexx" wrote:

Пробовал ту же операцию сделать на OpenSCADA- не смог разобраться как передать произвольную последовательность байт. Я Пробовал в режиме TCP. Соединение с преобразователем устанавливается. На вкладке ЗАПРОС выходного транспорта прописываю последовательность байт, а в ответ получаю сообщение "ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ИСТЕКЛО".

Не отвечает значит, а чего хотелось?

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 01. 09. 2014 [10:59]
Alexx
Александр Иванов
Topic creator
registered since: 16.07.2012
Posts: 64
у этого преобразователя WEB интерфейса нет. Конфигурируется через свою софтинку. Писал производителю-ответили, что под LINUX софта у них нет. Хочется опрашивать через этот преобразователь приборы. В частности нужно в данный момент для приборов ЭЛЕМЕР. Средствами OpenSCADA можно писать/читать в/из сокет произвольный набор байт? Или такой возможности нет?

[This article was edited 1 times, at last 01.09.2014 at 11:01.]
Written on: 01. 09. 2014 [11:22]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"Alexx" wrote:

Средствами OpenSCADA можно писать/читать в/из сокет произвольный набор байт? Или такой возможности нет?

Транспорт вообще по Вашему что делает? Документацию перечитайте!