Written on: 25. 06. 2009 [14:49]
ruslan
Руслан Нургалин
Topic creator
registered since: 25.06.2009
Posts: 15
Доброго времени суток! Появилась следующая проблема: После перехода на версию 0.6.3.3 при добавлении трех и более контроллеров в "Шлюзе источников данных", подсистемы "Сбора данных", их статус переводиться в вид - "Запущен. Время сбора данных х,ххх мс. Ошибка станции 'хххххх'. восстановление через х с.". Соответсвенно данные не соответствуют дествительности. Есть предположение что причина в большом количестве параметров котроллера (около 80-и). Каков же путь разрешения вопроса?
Written on: 25. 06. 2009 [15:17]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
ruslan wrote:

Доброго времени суток! Появилась следующая проблема: После перехода на версию 0.6.3.3 при добавлении трех и более контроллеров в "Шлюзе источников данных", подсистемы "Сбора данных", их статус переводиться в вид - "Запущен. Время сбора данных х,ххх мс. Ошибка станции 'хххххх'. восстановление через х с.". Соответсвенно данные не соответствуют дествительности. Есть предположение что причина в большом количестве параметров контроллера (около 80-и). Каков же путь разрешения вопроса?

Странно, я вот сейчас перенёс старую конфигурацию, со времён когда модуль назывался DAQ.Transporter, просто скопировав таблицу контроллеров, и там всё работает.
Там три контроллера с количеством параметров, в общей сложности 80. У всех статус такой:
Запущен. Время сбора данных 26.555 мс. Запросов к станции 'modelAGLKS': 21375.
Запущен. Время сбора данных 67.552 мс. Запросов к станции 'modelAGLKS': 26082.
Запущен. Время сбора данных 78.783 мс. Запросов к станции 'modelAGLKS': 44460.

Вероятно проблема со связью.

Выключите все, а затем включайте по одному. Что будет?

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 26. 06. 2009 [07:13]
ruslan
Руслан Нургалин
Topic creator
registered since: 25.06.2009
Posts: 15
Так было и сделано ещё до того как создать тему. Вопрос всё ещё актуален. Не откатываться же на предыдущую версию.
Written on: 26. 06. 2009 [07:24]
ruslan
Руслан Нургалин
Topic creator
registered since: 25.06.2009
Posts: 15
Добавлю информацию: Операционая система OpenSUSE 11.1, база данных MySQL 1.2.12.
Written on: 26. 06. 2009 [08:43]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
Я не могу исправлять то, что у меня работает. Поэтому добивайтесь воспроизводимости на ДемоБД или предоставляйте не рабочую БД с описанием конфигурации в целом.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 26. 06. 2009 [14:25]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
ruslan wrote:

Так было и сделано ещё до того как создать тему. Вопрос всё ещё актуален. Не откатываться же на предыдущую версию.


В новой версии появилась возможность установки нужного таймаута соединения для исходящих транспортов модуля Sockets. По умолчанию, со старой БД, он может быть не большим поэтому на не очень хорошей сети он может не дожидаться соединения.

Вообще гляньте в логи, может есть там что по этому поводу. И попробуйте найти исходящий транспорт, используемый в DAQGate, а далее попробуйте запустить его руками.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 26. 06. 2009 [15:45]
ruslan
Руслан Нургалин
Topic creator
registered since: 25.06.2009
Posts: 15
Ошибку удалось локализовать путем последовательного отключения включения параметров контроллера. Причина - большое количество символов строковой переменной порядка 100-а. Будем проверять дальше.
Written on: 27. 06. 2009 [01:55]
almaz
Almaz Karimov
Contributor
registered since: 25.09.2008
Posts: 516
Интересно, а какой длины символьные переменные можно передавать через транспортёр данных?

21 век - век повсеместной автоматизации. Главное - во благо всем людям.
Written on: 27. 06. 2009 [08:23]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
almaz wrote:

Интересно, а какой длины символьные переменные можно передавать через транспортёр данных?

Принципиальных ограничений там нет.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 27. 06. 2009 [10:00]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
ruslan wrote:

Ошибку удалось локализовать путем последовательного отключения включения параметров контроллера. Причина - большое количество символов строковой переменной порядка 100-а. Будем проверять дальше.

Нашёл критическую ошибку, которая проявляется на исходных источниках данных с архивированием в активном режиме. Обычно приводит к падению, но может иметь и иное поведение.
Поправил, сегодня солью.
Кроме неё поправлено доступ к локальным архивам параметров DAQGate, а также проброс атрибута ошибки "err".
Размер строки атрибута не влияет. Ввел строку длиной 200 символов - всё нормально.
Сегодня ещё пересоберу свою полигонную конфигурацию, добавлю резерв и вытащю на ещё один уровень выше через резервирование посредством DAQGate.

Learn, learn and learn better than work, work and work.