Written on: 13. 10. 2011 [20:03]
|
Vandrizm
Игорь М
Topic creator
registered since: 31.07.2010
Posts: 55
|
Проблема в следующем.
Есть параметр например API_UPM01_0_ApparentPower,
у этого параметра есть один атрибут с таким же именем API_UPM01_0_ApparentPower.
Всё это дело объявлено следующей строчкой: R_f:5520:r:API_UPM01_0_ApparentPower:API_UPM01_0_ApparentPower
Теперь хотим поменять имя атрибута путем ввода соответствующей строки в отведенное для этого поле "Перечень атрибутов:"
R_f:5520:r:val:Value. Нажимаем "Принять". Переходим на вкладку "Атрибуты" и видим, что ID и Имя атрибута остались прежними, а именно API_UPM01_0_ApparentPower. В архивации тоже самое.
|
Written on: 13. 10. 2011 [20:41]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
Многие настройки и конфигурация объектов OpenSCADA, которые исполняются или уже включены, не применяются сразу-же по внесению изменений, поскольку конфигурация читается/применяется обычно при включении или запуске.
Следовательно для применения изменений, в таких случаях, достаточно включить/выключить включенный объект или перезапустить исполняющийся - остановить/запустить.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|