Пытаюсь опросить счетчик времени по трем параметрам:
- Состояние прибора (R_u2:0x1A:r:status:Состояние)
- Показания счетчика (R_u4:0x17,0x16:r:upTime:Наработка)
- Кол-во включений (R_u4:0x19,0x18:r:runs:Кол-во вкл.)
При опросе по первым двум параметрам я получаю адекватные значения, но как только подключаю параметр "Кол-во включений" возникает EVAL.
В диагностике видно, что oscada на запрос R_u4:0x18,0x19:r:runs:Кол-во вкл. генерирует следующее "Запрос -> 10 03 00 16 00 05 67 4C", хотя ожидается "Запрос -> 10 03 00 18 00 02 47 4D", собственно как и происходит при опросе только одного этого параметра.
Я так понимаю, что скада объединяет мои запросы в один, но зачем? И как это запретить?
Written on: 02. 09. 2019 [10:38]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
В документации всё написано!

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 02. 09. 2019 [15:50]
Sancturo
Serhyy Tsiapa
Topic creator
registered since: 16.04.2019
Posts: 4
"roman" wrote:

В документации всё написано!

Роман, я обязательно прочитаю всю документацию от корки до корки когда буду в отпуске, но на данный момент у меня есть проблема описанная выше.
К сожалению, прочитав часть документации, я не смог найти ответ на свой вопрос и буду очень благодарен Вам если Вы хотя бы намекнете на то в какую сторону мне необходимо искать.



0776