EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

Использование openscada в ПЛК


Author Message
Written on: 12. 02. 2016 [11:13]
_Eugen_
Евгений Лежнёв
Topic creator
registered since: 09.09.2015
Posts: 7
Предполагается следующий сценарий использования:
1. Openscada проводит опрос датчиков по протоколу Modbus RTU по последовательному порту
2. Openscada управляет объектом контроля при помощи написанных в ней скриптов
3. Система верхнего уровня обращается к Openscada для получения данных и выдачи управляющих воздействий по протоколу Modbus TCP, либо OPC UA

Вот на шаге три не понятно - возможно ли это. Не подскажете, каким образом нужно настроить Openscada с тем, чтобы теги отдавались из своей базы?
Если всё заработает - готовы предоставить руководство по настройке данного сценария использования системы.
Written on: 12. 02. 2016 [12:01]
fido_max
Maxim Kochetkov
Contributor
registered since: 28.10.2010
Posts: 129
В демо-проекте АГЛКС все это есть
Written on: 12. 02. 2016 [12:26]
_Eugen_
Евгений Лежнёв
Topic creator
registered since: 09.09.2015
Posts: 7
"fido_max" wrote:

В демо-проекте АГЛКС все это есть

Спасибо! поковыряемся повнимательней..

P.S. А не подскажете в какие именно вкладки нужно посмотреть? Какие модули отвечают за реализацию этого сценария?

[This article was edited 1 times, at last 12.02.2016 at 12:40.]
Written on: 13. 02. 2016 [09:24]
fido_max
Maxim Kochetkov
Contributor
registered since: 28.10.2010
Posts: 129
1:
Транспорт->Исходящий->Последовательный порт, Сбор данных->ModBus
2:
Сбор данных->Логический уровень
3:
Транспорт->Входящий->Последовательный порт(или Сокет), Транспортный протокол->ModBus (или OPC UA)



11376