EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with many replies

Снова ModBus


Author Message
Written on: 11. 11. 2009 [16:20]
shults
Алексей Шувалов
Topic creator
registered since: 11.11.2009
Posts: 4
Здравствуйте товарищи. С Линукс сталкиваюсь в первый раз, работаю со SCADA под Win. Руководство попросило разобраться с OpenScada как с возможно перспективной.
суть задачи и проблемы:
контроллер Satec PM-130 Plus http://www.satec-global.com/rus/products.aspx?product=44 ----> протокол ModBus/RTU over RS485 ---> конвертер (485/232) MOXA TCC-80 --->
-> ПК: OC Mandriva 2009, OpenScada 064 .После чтения Wiki получилось следующее

http://img7.imageshost.ru/imgs/091111/6fac3855e8/46986.jpeg

http://img7.imageshost.ru/imgs/091111/35daf3314a/02009.jpeg

http://img7.imageshost.ru/imgs/091111/fb8d0b9c59/a6793.jpeg

http://img7.imageshost.ru/imgs/091111/a8451a87e2/989df.jpeg

http://img7.imageshost.ru/imgs/091111/fa45aae9b3/ed4d5.jpeg

http://img7.imageshost.ru/imgs/091111/5f7e8c2f3d/d7c5a.jpeg

http://img7.imageshost.ru/imgs/091111/d2c3913fca/98e03.jpeg

Параметр контроллера виден как EVAL
Устройство рабочее, подключался к нему разными скадами для Win. посредствoм ОРС сервера, ну кароче неоднократно оиползовали его в своих проектах.
Т.К. В Линукс ни нагой то даже не пойму откуда начать копать и разбираться с проблемой.
Объясните пожалуйста.
Written on: 11. 11. 2009 [20:50]
almaz
Almaz Karimov
Contributor
registered since: 25.09.2008
Posts: 516
А зачем создали и входной, и выходной поток на один com порт? Для опроса контроллеров достаточно выходного транспорта, а входной транспорт делает из OpenSCADA сервер данных (то есть контроллер с которого можно по ModBus брать данные).
Соответственно, в ветке "Транспортные протоколы" не надо было ничего добавлять, достаточно настроить ModBus в ветке "Сбор данных".
P.S. Скриншоты великоватыicon_smile.gif

[This article was edited 1 times, at last 11.11.2009 at 20:57.]

21 век - век повсеместной автоматизации. Главное - во благо всем людям.
Written on: 11. 11. 2009 [22:58]
Aleksey
Aleksey Popkov
Contributor
registered since: 31.07.2008
Posts: 326
Да скины мамонтовские. А откуда руководство узнало про OpenSCADA, и откуда Вы ?
Written on: 12. 11. 2009 [08:32]
shults
Алексей Шувалов
Topic creator
registered since: 11.11.2009
Posts: 4
Коллеги за скриншоты извиняюсЯ icon_redface.gif
просто делал в их Linux и так еле разобрался как ту и что.
А поповоду интереса руководства, так наверное дядюшка Яндекс или Гугл нашептали. Да и смотрю складывается тенденция ухода от дорогих решений
по Автоматизации из за экономических катаклизьмов в мире.
Наша контора в основном занимается автоматизацией инженерных систем здания-Умный дом или что тоже самое Интелектуальное здание
Используем контроллеры с ком.протоколами BACNet, LonWork, EIB реже ModBus. Но все чаще стали делать проекты на отечественном оборудовании.
пока опробовали ПТК контар от МЗТА.

To almaz: сделак как вы сказали: создал только выходной транспорт, настроил только ModBus в ветке Сбор данных. всеравно значение параметра контроллера <EVAL>
и "14:Ошибка устройства: Исчерпано время ожидания ответа от устройства." Обмена данными вообще нет (судя по индикаторам на РМ-130) конвертер исправный однозначно.
К этой железке в Win подключаюсь без проблем как уже говорил использую ModBus OPC Server fastwel.

И еще вопрос правда может быть не в той ветке но спрашивать у Романа Савоченко как-то неудобно, человек занятой. Можно ли подключить вот это http://bacnet4linux.sourceforge.net/
- это OpenSource реализация протокола BacNet ( http://ru.wikipedia.org/wiki/BACnet ) часто используемого при автоматизации инженерных систем здания. Просто у нас в конторе есть стенд
с оборудованием поддерживающем его на котором можно опробовать? (прошу прощение за наверное некорректные вопросыicon_rolleyes.gif)
Written on: 12. 11. 2009 [09:06]
almaz
Almaz Karimov
Contributor
registered since: 25.09.2008
Posts: 516
Этот протокол является аналогом протокола Self OpenSCADA. Концепции протоколов немного разные. Я думаю Self получше будет (универсальнее, заложены более широкие возможности).
Но часть протокола BACnet можно реализовать для ввода-вывода данных. Для этого понадобиться разработать модуль DAQ для OpenSCADA.

Но лучше бы не смешивать различные системы автоматизации в одну кучу. Зоопарк различных контроллеров не способствует качественной автоматизации.
Мы придерживаемся следующих принципов: все машины на которых идет обработка информации должны быть PC-совместимые с OpenSCADA (это контроллеры, сервера, станции операторов и тд); модули-платы ввода-вывода можно использовать различные, лишь бы была возможность прицепить их к OpenSCADA.
Так получаются наиболее экономичные решения.

По поводу связи информации мало. Что могу сказать?
Должны полностью совпадать параметры com порта с настройками контроллера; после смены параметров необходим перепуск программных контроллеров, параметров соответствующими галочками.
А передача от компа к контроллеру идет? По светодиодам?


21 век - век повсеместной автоматизации. Главное - во благо всем людям.
Written on: 12. 11. 2009 [09:54]
shults
Алексей Шувалов
Topic creator
registered since: 11.11.2009
Posts: 4
настройки полностью совпадают. контроллер: RTU rs485 addr1 9600 8n1

http://img7.imageshost.ru/imgs/091112/9a817a3c96/t99cde.jpeg

http://img7.imageshost.ru/imgs/091112/fb90b70db9/t7af7e.jpeg

http://img7.imageshost.ru/imgs/091112/c5f2f1f51f/t56be8.jpeg

http://img7.imageshost.ru/imgs/091112/640ab5d524/t60680.jpeg

На конвертере к сожалению отсутствуют индикаторы обмена.(под виндой он исправно работает на этом-же компе)

все изменения сопровождаю перезапуском соответствующих компонент(контроллер,параметр,)





[This article was edited 1 times, at last 12.11.2009 at 10:07.]
Written on: 12. 11. 2009 [10:10]
almaz
Almaz Karimov
Contributor
registered since: 25.09.2008
Posts: 516
/dev/ttyS0 соответствует com1 в винде. В линуксе порт никогда не вызывал проблем (давно стандартизован).
Если подключение правильное - остается увеличить временные интервалы в настройках OpenSCADA.
ЗЫ И не мешало бы как-то проверить наличие сигналов от компа к контроллеру (осцилографом например, да и обычные тестер показывает скачки при передаче)

Если это не помогает, то необходимо проверить настройки самих передаваемых параметров (команда, регистр и тд) по описанию контроллера.

Если и там все правильно - подозрение на нестандартный ModBus в контроллере...

[This article was edited 1 times, at last 12.11.2009 at 10:16.]

21 век - век повсеместной автоматизации. Главное - во благо всем людям.
Written on: 12. 11. 2009 [10:20]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
shults wrote:

настройки полностью совпадают. контроллер: RTU rs485 addr1 9600 8n1

Если меняли настройки транспортов то его и нужно перезапускать.

Очень похоже на аппаратную проблему, поскольку он не дожидается ответа длиной в два символа.
Хотя в таймаутах транспорта попробуйте поставить: 2000:10:1000

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 12. 11. 2009 [17:03]
shults
Алексей Шувалов
Topic creator
registered since: 11.11.2009
Posts: 4
Роман и AMAZ спасибо за оказанное внимание. Оказалось что бортовой RS232 на ПК приказал долго жить.
я подключил конвертер USB/RS232 от Prolific Technology Inc. к нему подключил конвертер 232.485 вроде опрос пошел.

http://img7.imageshost.ru/imgs/091112/1a0ba0d2bf/tf256a.jpeg

вроде вижу значение параметра, иногда выскакивает ошибка СRC

http://img7.imageshost.ru/imgs/091112/317dca33fb/tad356.jpeg

http://img7.imageshost.ru/imgs/091112/0027a8a9b1/t089d7.jpeg

http://img7.imageshost.ru/imgs/091112/3b9d3efce4/t4d511.jpeg

Буду разбираться дальшеicon_razz.gif
Written on: 12. 11. 2009 [17:10]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
shults wrote:

И еще вопрос правда может быть не в той ветке но спрашивать у Романа Савоченко как-то неудобно, человек занятой. Можно ли подключить вот это http://bacnet4linux.sourceforge.net/
- это OpenSource реализация протокола BacNet ( http://ru.wikipedia.org/wiki/BACnet ) часто используемого при автоматизации инженерных систем здания. Просто у нас в конторе есть стенд
с оборудованием поддерживающем его на котором можно опробовать? (прошу прощение за наверное некорректные вопросыicon_rolleyes.gif)

Подключить можно всё, что имеет внятную и доступную спецификацию. Но для этого нужно иметь оборудование и время.
Оборудование у Вас есть - это хорошо, а вот времени у меня нет, да и личной перспективы применения такого протокола пока нет.
Если очень нужно то можете сами пописать прототипы программ для базовых запросов, или если запросы достаточно просты,
то можете их формировать прямо в OpenSCADA с помощью функций пользовательского API messIO() http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy?v=14os#h920-7 .
А затем, когда обрисутся архитектура можно будет сделать, в течении недельки, специализированный модуль сбора данных по этому протоколу.

Learn, learn and learn better than work, work and work.



14524