Добрый день, стоит задача создать систему мониторинга потребления электро и теплоэнергии. На предприятии работает АРМ ОрионПро производcтва НПО Болид.
Есть ли опыт объединения OpenScada и ОрионПро через их фирменный OPC сервер?
Счетчики стоят старые и имеют тольок испульсный выход, потому планирую ставить болидовские адресные счетчики расхода. связь с датчиками нужно получить через ОрионПРо, так как тянуть новые провода затруднительно.
Если получится - пусть будет простым типовым применением openscada в реальных предприятиях icon_smile.gif

[This article was edited 1 times, at last 09.03.2010 at 18:40.]
Written on: 09. 03. 2010 [19:13]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
gsxr wrote:

Есть ли опыт объединения OpenScada и ОрионПро через их фирменный OPC сервер?

Думаю нет ни у кого здесь такого опыта. А принципиальная возможность зависит от типа OPC. Если это современный многоплатформенный протокол OPC UA то возможно. Если устаревший одноплатформенный OPC DA то нет, хотя если найдёте шлюз из DA в UA то можно.

gsxr wrote:

Если получится - пусть будет простым типовым применением openscada в реальных предприятиях icon_smile.gif

OpenSCADA уже применяется на реальных предприятиях.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 09. 03. 2010 [20:10]
gsxr
Андрей Ехлаков
Topic creator
registered since: 03.03.2010
Posts: 58
Вот ужас. Только сейчас обратил внимание что поддерживает болидовский OPC...
http://bolid.ru/soft/object/object_51.html
Поддерживаются только интерфейсы спецификации OPC DA 2.0a.

Получается это никак не прикрутить к openscada?

Written on: 09. 03. 2010 [22:03]
almaz
Almaz Karimov
Contributor
registered since: 25.09.2008
Posts: 516
Попробуйте глянуть на вопрос модернизации более широко. Зачем держаться за старое оборудование, закрытые протоколы?
Комплексная автоматизация на OpenSCADA может оказаться выгоднее поддержки старой системы или приспосабливания к закрытым протоколам.
У нас на некоторых объектах стоимость целой новой системы автоматики примерно равна стоимости часто выходящей из строя одной дорогостоящей старой железки с закрытым протоколом обмена.
В Вашем случае шлюз DA-UA может оказаться дороже целого нового комплекса оборудования. Плюс лишнее звено в цепи создаст дополнительный элемент ненадёжности...
Да и надо то подобрать какие-нибудь счётные модули (например, M-7080 или NL-2C c протоколом MODBUS) и подключить их к OpenSCADA... Если частоты сигналов низкие можно организовать подсчёт на модулях дискретного ввода средствами OpenSCADA.
В случае новых приборов учёта можно воспользоваться функцией OpenSCADA messIO для опроса сети счётчиков. Для этого необходимо полное описание протокола обмена приборов.

PS Система на OpenSCADA очень надёжна в работе (практически не требует поддержки - просто работает). В случае аппаратных неисправностей очень дешёвый ремонт. Лёгкость подбора любого другого совместимого оборудования. Лёгкость расширения системы и любых доработок. Выбор из числа огромного количества производителей оборудования. Работать с системой сможет любой специалист, который может читать документацию. Сплошные плюсы в дальнейшем.

[This article was edited 8 times, at last 10.03.2010 at 00:17.]

21 век - век повсеместной автоматизации. Главное - во благо всем людям.