EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

Помогите разобраться с протоколом нарушения


Author Message
Written on: 12. 03. 2014 [12:02]
Godzilla
Арсен Закоян
Contributor
Topic creator
registered since: 12.02.2013
Posts: 123
Добрый день.Заметил что Протокол нарушений из Группы сигнализаций выдает в списке не все нарушения за период по умолчанию(1 сутки) а только примерно за последние 6-8 часов . Ставишь глубину хоть 1 день ,хоть 7 дней все равно выдает то же количество нарушений. Документацию читал ,так и не разобрался в чем тут соль.Я так понимаю за это отвечает docAMess, хотелось бы об этом поподробнее и с примерами. Заранее спасибо!
Written on: 12. 03. 2014 [12:25]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3743
"Godzilla" wrote:

Заметил что Протокол нарушений из Группы сигнализаций выдает в списке не все нарушения за период по умолчанию(1 сутки) а только примерно за последние 6-8 часов.

Лимита по количеству элементов или времени запроса достигает.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 12. 03. 2014 [12:34]
Godzilla
Арсен Закоян
Contributor
Topic creator
registered since: 12.02.2013
Posts: 123
"roman" wrote:

"Godzilla" wrote:

Заметил что Протокол нарушений из Группы сигнализаций выдает в списке не все нарушения за период по умолчанию(1 сутки) а только примерно за последние 6-8 часов.

Лимита по количеству элементов или времени запроса достигает.

Возможно ли как то от этого лимита избавится?
Written on: 12. 03. 2014 [21:50]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3743
"Godzilla" wrote:

Возможно ли как то от этого лимита избавится?

Лимит реактивности интерфейса STD_INTERF_TM(5 секунд) снять нельзя поскольку он является защитным от блокирования интерфейса.
Лимит глубины протокола будет в любом случае иначе будет блокирование интерфейса!

Learn, learn and learn better than work, work and work.



0063