Written on: 05. 04. 2017 [11:51]
|
JackMas
Евгений Маслов
Topic creator
registered since: 05.04.2017
Posts: 27
|
Добрый день всем.
Помогите советом.
Делаю по инструкции подключение по modbusTCP
Стоит у меня эмулятор , когда работает готовый проект передача данных идет.
Как только создаю согласно руководству новый проект -- не работает.
Создал сокет на порт 502 и ip проверяю коннект принят на стороне сервера
тестирование ок -- прием передача есть
Иду в модуль сбора данных делаю по инструкции и все -- ничего нет
поставил везде включено
установил атрибуты как в примере
"R:0x300:rw:var:Variable" — доступ к регистру;
"C:100:rw:var1:Variable 1" — доступ к биту;
"R_f:200:r:float:Float" — получить вещественное из регистров 200 и 201;
"R_i4:400,300:r:int32:Int32" — получить int32 из регистров 400 и 300;
"R_b10:25:r:rBit:Reg bit" — получить бит 10 из регистра 25;
"R_s:15,20:r:str:Reg blk" — получить строку, блок регистров, из регистра 15 и размером 20.
Нет обмена данными , может я что то упустил ?
в чем может быть проблема ?
|
Written on: 05. 04. 2017 [11:56]
|
JackMas
Евгений Маслов
Topic creator
registered since: 05.04.2017
Posts: 27
|
Похоже я сам немного не понял
надо было вставлять в Перечень атрибутов
а я в Описание вставлял
Ха два дня потратил , оказалось все просто.
[This article was edited 1 times, at last 05.04.2017 at 12:04.]
|