Written on: 20. 01. 2021 [13:09]
|
Godzilla
Арсен Закоян
Contributor
Topic creator
registered since: 12.02.2013
Posts: 123
|
Возникла необходимость конфигурирования параметров во вкладке Атрибуты.
До этого приходилось изменять параметры во вкладке Параметр, например так:
SYS.DAQ[modul][controller][prm].cfgset("EN",1) для того чтоб поставить галочку "Включать"
SYS.DAQ[modul][controller][prm].cfgset("EN",0) для для того снять галочку "Включать"
Но как добраться до вкладки Атрибуты и возможно ли это вообще?
|
Written on: 20. 01. 2021 [13:43]
|
Godzilla
Арсен Закоян
Contributor
Topic creator
registered since: 12.02.2013
Posts: 123
|
Получилось, но немножко по другому.
Для того чтоб включать\выключать во вкладке Атрибуты значение "Шкала квадратичная" шаблона Аналог. сигн (униф)
SYS.sub_DAQ.mod_LogicLev.cntr_VertlinoKOT.prm_046.scScr.set("1")
SYS.sub_DAQ.mod_LogicLev.cntr_VertlinoKOT.prm_046.scScr.set("0")
|