EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

Beckhoff


Author Message
Written on: 13. 04. 2011 [15:59]
SergeyRozhdestvin
Сергей Рождествин
Topic creator
registered since: 13.04.2011
Posts: 3
Доброе время суток уважаемые коллеги !!!
Кто нибудь работал с контроллерами Beckhoff + OpenSCADA или кто может подсказать кого нибудь кто сможет мне помочь включить "железку" (Beckhoff СХ9000),
я себе уже весь мозг съел :bang:, все делал по инструкции но ни чего не работает.
С этими железками работали Andrew Borinov, Evgeny Makarov (на соседних темах форума), но адреса связи не оставили.
На WinCE в СХ9000 установил ModBUSTCPServer.
Пытаюсь привязать СХ9000 к OpenSCADA по ModBUS/TCP . Виндовая ModBUS Poll все видит отвечает и пишет, OpenSCADA пишет TCP сокет не подключился.
Заранее Спасибо !!!
Written on: 13. 04. 2011 [16:12]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"SergeyRozhdestvin" wrote:

Пытаюсь привязать СХ9000 к OpenSCADA по ModBUS/TCP . Виндовая ModBUS Poll все видит отвечает и пишет, OpenSCADA пишет TCP сокет не подключился.

Про конфигурацию, а именно адрес, транспорта ModBus расскажите.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 14. 04. 2011 [09:05]
SergeyRozhdestvin
Сергей Рождествин
Topic creator
registered since: 13.04.2011
Posts: 3
Раскажу то что знаю:
В СХ9000 (как и в других Beckhoff) при подключении по Ethernet - TCP/IP помимо указания TCP адреса службы (в нашем случае TCP адрес MODBUS - 502) необходимо указывать:

- - так называемую "адресную группу" (в нашем случае MODBUS 16#3000 - 16x5FFF), как я понимаю это смещение памяти, от туда же забирает значения и ADS-протокол но группа (смещение) 16#4020 (начало меркельной памяти). Драйвер MBTcpServer дублирует значения из меркельной 16#4020 в MODBUS 16#3000.

- - подсеть устройства (ПЛК) для TCP/IP значение 16#FF. Как я понял в OpenSCADA это делается выбором протокола TCP.


http://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tcmodbussrv/html/tcmodbussrv_mapping.htm&id=18618
http://infosys.beckhoff.com/espanol.php?content=../content/1034/TcModbusSrv/HTML/TcModbusSrv_FB_MBReadWriteRegs.htm&id=
Attachment

Снимок-1.png (File type: image/png, Size: 331.08 kilobytes) — 2607 downloads
Снимок.png (File type: image/png, Size: 328.93 kilobytes) — 2718 downloads
Written on: 14. 04. 2011 [09:43]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
Причём тут это всё?
Так-же как, зачем запускать входящий транспорт для опроса по ModBus?
Или Вы ModBus сервер настраиваете?
Документацию внимательно читайте!

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 15. 04. 2011 [09:33]
SergeyRozhdestvin
Сергей Рождествин
Topic creator
registered since: 13.04.2011
Posts: 3
Заработала !!!
:bang: :bang: :bang: :bang: :bang:
Дело было в синтаксисе строки запроса "Перечня атрибутов", не обходимо адрес регистра в десятеричной форме писать: Вместо R:16x4000:var:Var необходимо R:12288:var:Var
На выходных или в ближайшее время выложу поэтапный алгоритм "танца с бубном".
Written on: 15. 04. 2011 [10:06]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"SergeyRozhdestvin" wrote:

Вместо R:16x4000:var:Var необходимо R:12288:var:Var
На выходных или в ближайшее время выложу поэтапный алгоритм "танца с бубном".

Вот только не нужно глупости описывать!
Ни первая ни вторая записи некорректны. Подсказку внимательно читайте для поля списка атрибутов.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 16. 06. 2011 [09:06]
m_volkoff
Михаил Волков
registered since: 16.06.2011
Posts: 5
Здравствуйте, господа!
У меня возникла проблема. Имеется контроллер Beckhoff BK7300, при записи значения в его дикретный выход активируется Watchdog (при следующей записи он сбрасывается в 0). В OpenSCADA реализована запись в этот выход с периодичностью 0.5 сек., но контроллер почему-то все равно уходит в защиту. Все работает, только если значения периодически меняются с 0 на 1 и наоборот. Возможно ли, что SCADA хранит предыдущее значение, которое писалось в выход, и в случае его совпадения с текущим не отправляет его по ModBus. Если да, то как это побороть. А если нет, то подскажите в каком направлении искать решение.

[This article was edited 2 times, at last 16.06.2011 at 09:13.]
Written on: 16. 06. 2011 [09:20]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"m_volkoff" wrote:

Возможно ли, что SCADA хранит предыдущее значение, которое писалось в выход, и в случае его совпадения с текущим не отправляет его по ModBus. Если да, то как это побороть.

Именно так. Опцию наверное нужно ещё одну предусматривать, или, наверное лучше, отключать проверку для чисто записываемых регистров-битов (C:100:w). Хотя тут тоже возможны проблемы.

Правильнее всего тогда уже добавлять поддержку асинхронной записи, которая осуществляется в одном цикле с чтением. Но у меня нет таких ближайших планов.

Learn, learn and learn better than work, work and work.



15321