Written on: 05. 03. 2015 [15:53]
|
Reykon
Алексей Петров
Topic creator
registered since: 05.03.2015
Posts: 7
|
Добрый день! Совсем недавно начал пользоваться Openscada и у меня возник вопрос:"А можно ли подключиться к проекту, запущенному в серверном режиме, не Web, а другой программой Openscada с другого компьютера?" Заранее спасибо.
|
Written on: 06. 03. 2015 [07:39]
|
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
registered since: 16.09.2010
Posts: 185
|
Можно. Описано в документации.
Для примера можно сделать следующее:
У сервера нужно настроить входной Socket-транспорт с транспортным протоколом SelfSystem.
На управляющем компьютере нужно добавить сервер в "Перечень внешних хостов" подсистемы "Транспорты", затем обновить элементы дерева.
Потренироваться можно в пределах одного хоста, запустив несколько экземпляров OpenSCADA и настроив входные транспорты Socket на разные порты. Самое простое - запустить Demo и подключиться к ней другим экземпляром OpenSCADA.
[This article was edited 1 times, at last 06.03.2015 at 08:02.]
Attachment
demo.tif (File type: image/tiff, Size: 158.71 kilobytes) — 1735 downloads
test.tif (File type: image/tiff, Size: 113.57 kilobytes) — 1640 downloads
|
Written on: 06. 03. 2015 [16:55]
|
Reykon
Алексей Петров
Topic creator
registered since: 05.03.2015
Posts: 7
|
Спасибо за быстрый ответ, все получилось, но возникли 2 небольших проблемы: 1. При запуске WEB на небольших мониторах, проект открывается не во весь экран ( с настройками проекта пробовал играть, менял пункт и на "Во весь экран", и "Максимизировать"). 2. У меня на мнемосхеме есть виджет кнопка, на которую я хочу добавить нового пользователя ( права только для него и root ). Создаю в модуле безопасности нового пользователя и группу, и при изменении пользователя в атрибутах кнопки все возвращается к по умолчанию ( то есть пользователь root и стандартная группа ). Что я не так делаю, как мне решить эту проблему?
|
Written on: 07. 03. 2015 [08:49]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
"Reykon" wrote:
Спасибо за быстрый ответ, все получилось, но возникли 2 небольших проблемы: 1. При запуске WEB на небольших мониторах, проект открывается не во весь экран ( с настройками проекта пробовал играть, менял пункт и на "Во весь экран", и "Максимизировать").
Где написано, что WebVision должен?
"Reykon" wrote:
2. У меня на мнемосхеме есть виджет кнопка, на которую я хочу добавить нового пользователя ( права только для него и root ). Создаю в модуле безопасности нового пользователя и группу, и при изменении пользователя в атрибутах кнопки все возвращается к по умолчанию ( то есть пользователь root и стандартная группа ). Что я не так делаю, как мне решить эту проблему?
Не отключаем "Наследование" в доступе, что логично тянет права от родителя: http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine#h668-11
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|