EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

Логический параметр


Author Message
Written on: 31. 08. 2014 [09:31]
AlexanderJuke
Александр Жуков
Topic creator
registered since: 26.08.2014
Posts: 6
Медленными шажками я подхожу к завершению своего проекта, не без помощи Романа, за что ему огромное спасибо. Но чем дальше в лес тем страшнее. Есть у меня такая штука как ОВЕН МК110-8ДН.4Р то что написано у них в документации для меня что вилами по воде, как вникнуть я не пытался. У этого контроллера 4 выхода с релюшками.Сделал кнопки, записываю в них параметр base.digitBlock.Unif, в который задаю в конфигурации шаблона команды "открыть", "закрыть", чтобы достучатся до этих релюшек но в ответ тишина.
В атрибутах получаю вот какую ошибку: 1:06 функция не поддерживается.
Где-то что-то я делаю не так помогите разобраться, какую команду посылать чтобы эта тряклятая релюшка щелкнула и моя голова наконец-то вздохнула с облегчением.Заранее огромное спасибо если кто-то сможет помочь.
Written on: 31. 08. 2014 [19:38]
pentagon128
Руслан Кучерявый
registered since: 15.11.2011
Posts: 102
Глянул документацию по этой железяке, http://www.owen.ru/uploads/re_mk110-8d_dn_.4r_1665.pdf на страницах 14 и 67 достаточно подробно расписана работа с Modbus регистрами. Рекомендую сначала "потыкать" их любой Modbus утилитой типа Modscan, потом уже привязать эти теги в Open Scada, убедиться что запись чтение происходят в выбранные регистры правильно, а уже затем навешивать сверху визуализацию (кнопки и другие элементы управления).



3884