EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

Резервирование


Author Message
Written on: 23. 08. 2016 [12:04]
andrelek
Андрей Полевой
Topic creator
registered since: 13.12.2008
Posts: 210
После обновления с 0.8 до 0.9 перестало работать горизонтальное резервирование.
На главной странице на вкладке резервирование станции добавил, и добавленные станции живы, но счет запросов по нолям.
На странице сбора данных на владке резервирование исполнения удаленного контроллера не видно.
Кто сталкивался? Что еще нужно донастроить?

[This article was edited 1 times, at last 23.08.2016 at 12:06.]
Written on: 23. 08. 2016 [12:36]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"andrelek" wrote:

После обновления с 0.8 до 0.9 перестало работать горизонтальное резервирование.

Не перестало, а расширено.

"andrelek" wrote:

На главной странице на вкладке резервирование станции добавил, и добавленные станции живы, но счет запросов по нолям.

На основном (больший уровень) и не должен, только на резервном и в основном если выбраны резервируемые контроллеры.

P.S. Сейчас удалённо всё прекрасно и работает.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 23. 08. 2016 [13:19]
andrelek
Андрей Полевой
Topic creator
registered since: 13.12.2008
Posts: 210
"roman" wrote:

"andrelek" wrote:

На главной странице на вкладке резервирование станции добавил, и добавленные станции живы, но счет запросов по нолям.

На основном (больший уровень) и не должен, только на резервном и в основном если выбраны резервируемые контроллеры.

На резервной тоже нет счета.
На резервной станции нижнего уровня 1 на странице сбора данных на владке резервирование выбраны контроллеры для резервирования в режиме "ассиметричное"и указано предпочтение исполнения станция с уровнем 2.
На резервной станции верхнего уровня 2 на странице сбора данных на владке резервирование выбраны контроллеры для резервирования в режиме "ассиметричное"и указано предпочтение исполнения "высокий уровень".
Правильно настроено?

[This article was edited 1 times, at last 23.08.2016 at 13:29.]
Written on: 23. 08. 2016 [21:11]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"andrelek" wrote:

Правильно настроено?

Конечно, не правильно!

Всё что за вкладкой "Резервирование" основной страницы должно на станциях резерва быть одинаково, для поддержания чего синхронным и предусмотрена опция "Передача локальных первичных команд", редактируя только на одной станции.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 29. 08. 2016 [08:28]
andrelek
Андрей Полевой
Topic creator
registered since: 13.12.2008
Posts: 210
На двух тестовых проэктах настроил резервирование, все работает отлично.
Теперь разбираюсь в рабочих проэктах.



8200