EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

как удалённо перезапустить итерфейс пользователя?


Author Message
Written on: 12. 11. 2009 [11:33]
Dima
Dima Podolinsky
Topic creator
registered since: 04.12.2008
Posts: 14
Имеется удалённая scada, работаю с ней через Системный конфигуратор (WEB), иногда требуется пререзапустить интерфейс пользователя.
Если в http://address:10005/WebCfg/sub_UI/mod_Vision снять галочку "выполняется", нажать "применить", то интерфейс выключается, а при установке галки и нажатии "применить" не включается.
Written on: 12. 11. 2009 [13:02]
almaz
Almaz Karimov
Contributor
registered since: 25.09.2008
Posts: 516
Интересно, а в связи с чем понадобился перезапуск?
Для обновления отредактированного интерфейса пользователя это не нужно, всё обновляется в реальном времени...
А web-управление после отключения Vision продолжает работать?

[This article was edited 1 times, at last 12.11.2009 at 13:15.]

21 век - век повсеместной автоматизации. Главное - во благо всем людям.
Written on: 12. 11. 2009 [13:45]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
Dima wrote:

Имеется удалённая scada, работаю с ней через Системный конфигуратор (WEB), иногда требуется пререзапустить интерфейс пользователя.

Какой интерфейс? Если WebVision то просто удалите сеанс проекта в модуле UI,VCAEngine.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 13. 11. 2009 [09:13]
Dima
Dima Podolinsky
Topic creator
registered since: 04.12.2008
Posts: 14
Действительно всё обновляется в реальном времени, не буду перезагружать.
Web-управление после отключения Vision продолжает работать.
Интерфейc - Vision.
Written on: 13. 11. 2009 [09:39]
Aleksey
Aleksey Popkov
Contributor
registered since: 31.07.2008
Posts: 326
Мало того, работаю сейчас с TouchScreen, на ней исполняется проект с удаленной машины, на этой удаленной машине редактирую виджеты в Vision и все мои действия видны на TouchScreen. Я такого даже не ожидал icon_eek.gif. Даже если меняю местоположении элемента на виджете, на запущенном проекте элемент тоже меняет свое место ))))
Правда с WebVision еще такого не тестил.

icon_biggrin.gif



14483