Written on: 05. 05. 2011 [12:12]
|
gsxr
Андрей Ехлаков
Topic creator
registered since: 03.03.2010
Posts: 58
|
Создал контроллер SNMP клиенте. Создал параметр. Независимо от того, что внесено в "Список OID" - openscada считывает все дерево переменных и отображает его на вкладке Атрибуты.
Это нормально? Как тогда считать одну конкретную переменную?
|
Written on: 05. 05. 2011 [13:24]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
"gsxr" wrote:
Это нормально? Как тогда считать одну конкретную переменную?
Ненормально.
Исправлено.
Теперь атрибуты параметра очищаются при его включении. Соответственно после редактирования списка OID и для обновления атрибутов нужно параметр выключит-включить, как везде.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|