EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

[BugWrong] Просмотрщики OPC UA не могут получить данные.


Author Message
Written on: 09. 04. 2012 [10:54]
UTiM
Усач Тимофей
Topic creator
registered since: 20.10.2010
Posts: 5
Суть проблемы:
На OpenSCADA 0.7.2/0.8.0 (5.04.12) настроен OPC UA сервер и OPC UA клиент, которые корректно обмениваются данными между собой. Дерево объектов клиент, естественно, видит. При попытке подключится с серверу сторонним просмотрщиком (как с использованием ключей, так и без) соединение устанавливается, но не функционирует.

Использовались просмотрщики:
UaExpert 1.2.1 164 от unified-automation unified-automation
OPC UA Viewer 1.00.10 от commsvr

Просмотрщики "перекрестно" проверялись на OPC UA демосерверах от данных фирм - функционирование нормальное.
Возможно - данные по которым создавался OPC UA модуль на базе обеспечения от unified-automation устарели (тем более, согласно вики- там имелись несоответствия спецификации)?

[This article was edited 1 times, at last 09.04.2012 at 10:58.]
Attachment

Scada.jpeg (File type: image/jpeg, Size: 102.01 kilobytes) — 1883 downloads
Viewer2.jpeg (File type: image/jpeg, Size: 111.42 kilobytes) — 1933 downloads
Viewer.jpeg (File type: image/jpeg, Size: 133.86 kilobytes) — 1930 downloads
Written on: 09. 04. 2012 [11:18]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"UTiM" wrote:

Суть проблемы:
На OpenSCADA 0.7.2/0.8.0 (5.04.12) настроен OPC UA сервер и OPC UA клиент, которые корректно обмениваются данными между собой. Дерево объектов клиент, естественно, видит. При попытке подключится с серверу сторонним просмотрщиком (как с использованием ключей, так и без) соединение устанавливается, но не функционирует.

Функционирует, ибо на UaExpert и отлаживалось. Просто OpenSCADA сейчас не реализует запросов "Notify", что Вы и пытались сделать. Документацию на модуль почитайте!

Learn, learn and learn better than work, work and work.



5211