EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with no new replies

[BugFixed] Не обновление значений регистров


Author Message
Written on: 22. 04. 2011 [07:28]
krab22
Константин Фомин
Topic creator
registered since: 22.04.2009
Posts: 20
Оторвал устройство от порта
В транспортном протоколе, в логе, идет ошибка. В Контроллере регистры сохранили прошлое значение и ошибка 0
Почему?
Written on: 22. 04. 2011 [07:39]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
Не ошибка.

У меня нет такой проблемы. Почему?

Потому что у Вас в корне неправильное понимание последовательных интерфейсов: http://oscada.org/ru/forum/posts/otslezhivanie_oshibok/otchet_protokola_modbus/

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 11. 05. 2011 [11:05]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
Похоже это было данная проблема: http://oscada.org/ua/forum/posts/otslezhivanie_oshibok/perekhod_s_070_na_071
Однако в виду не конструктивного подания предыдущих проблем автора этого сообщения, на волне эмоций, проблема не была должным образом рассмотрена.
За что прошу прощения!

Ошибка исправлена.

Learn, learn and learn better than work, work and work.



12649