EnglishУкраїнськаmRussian
Login/New
Topic with many replies

Протокол обмена с счетчиками Меркурий 200 и Меркурий 230


Author Message
Written on: 24. 09. 2020 [13:27]
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
registered since: 03.02.2018
Posts: 29
Там пропущена пара проверок. Смотрите внимательнее.
Written on: 26. 09. 2020 [15:03]
KION
DEnis Bublikoff
registered since: 23.09.2020
Posts: 3
"Sfinx2" wrote:

Там пропущена пара проверок. Смотрите внимательнее.

закомментировал строки, теперь другая проблема транспорт отправляет абсолютно нормальный запрос, на получение данных а ответ воспринимает всего одним байтом судя по его логу неизвестно почему. Соответственно ответ нифига не расшифровывается и в логическом уровне висят ноли
Written on: 27. 09. 2020 [17:01]
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
registered since: 03.02.2018
Posts: 29
"KION" wrote:


закомментировал строки

Какие именно?
1. Код логического шаблона с вашими изменениями в студию.
2. Лог обмена тоже.
Проверьте личные сообщения.
Written on: 27. 01. 2022 [11:07]
Anton_z
Anton Zuev
registered since: 28.07.2021
Posts: 8
Здравствуйте,
тоже использовали данный модуль для снятия показаний 3-х фазного счетчика Меркурий 230ART-02 PQRSIN,
заметили странную вещь при превышении текущей мощности более примерно 10кВт ,
число отображаемое в модуле logiclev уменьшается на эти 10кВт.
хотя на счетчике все показывает верно
пример: (цифры примерные)
счетчик / программа
5645 / 5645
12000 / 1750
обошли проблему просто просуммировав показания мощности по 3-м фазам (совпадает с тем что кажет счетчик)



8245