Здравствуйте,
Столкнулся с проблемой добавления приборов, и данной проблемы на форуме не встречал.
Задача вот в чем -
Есть 10 электрических счетчиков энергии Satec BFM136 работает по стандартному Modbus.
На каждый счетчик подключено 12 пилотов по 3 фазы на каждом, т. е. 36 фаз.
Грубо говоря счетчик содержит 36 субприборов, на каждую фазу и каждый имеет свой адрес.
К примеру базовый адрес счетчика 1 и чтобы получить мощность на «фазе 14», надо обратиться по адресу ModBus – 14.
Итого : 10 счетчиков * 36 фаз = 360 контроллеров Modbus в OpenScada.
Добавляю 9 счетчиков (324 контроллера) — проблем нет.
Начинаю добавлять последующие и примерно на 350том — в лог сыпится ошибки -
4|/WorkStation/ | Ошибка создания задачи 11.
4|/WorkStation/sub_Transport/mod_Sockets/in_WEB_1/ | Ошибка создания потока!
И больше система не загружается через web-интефейс, но через графическую консоль работает.
В чем может быть проблема?
|
Written on: 04. 12. 2014 [20:19]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
"igkondrat" wrote:
И больше система не загружается через web-интефейс, но через графическую консоль работает.
В чем может быть проблема?
В системном ограничении пользователя, смотрим: "ulimit -a"
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Written on: 05. 12. 2014 [10:02]
|
igkondrat
Игорь Кондрат
Topic creator
registered since: 04.12.2014
Posts: 4
|
Огромное спасибо - поправил.
|