Добрый день

Возникли сложности с настройкой архиватора значений ва файл.
Есть Java контроллер, с переодичностью 5 сек.
Буфер параметра контроллера с переодичностью 5 сек и глубиной 30 значений.
Архиватор. Переодичность 5 сек и периодом архивирования 60 сек.
В документации сказано "периодичность значений в буфере должна быть не больше периодичности самого быстрого архиватора" - переодичность одинаковая 5 сек, "а размер буфера не менее двойного размера для самого медленного архиватора." - размер буфера 5х30=150секунд.
При просмотре архивирования, в буфере каждые 5 секунд строка значения соответствует действительности.
В архиваторе, строчки создаются каждую секунду и значение пропускаются.
Что я делаю не так?
Attachment

buffer.bmp (File type: image/bmp, Size: 645.23 kilobytes) — 1672 downloads
arhiiv.bmp (File type: image/bmp, Size: 553.52 kilobytes) — 1712 downloads
Written on: 09. 08. 2014 [20:18]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"shdimka" wrote:

В архиваторе, строчки создаются каждую секунду и значение пропускаются.
Что я делаю не так?

Поставили у источника периодичность опроса 5 секунд, а периодичность архива 1 секунды (записи в таблице через 1 секунду), в результате чего и естественные дыры. Кроме того архиватор тоже 1 секунда, хоть в названии и 5s_30p.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 10. 08. 2014 [16:10]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Topic creator
registered since: 05.12.2011
Posts: 35
По какой то причине не приципилось еще 2 файла. В настройках архиватора переодичность 5 сек, но почему то он пишет каждую секунду.
Written on: 10. 08. 2014 [16:12]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Topic creator
registered since: 05.12.2011
Posts: 35
Извиняюсь. Размер картинки был больше положеного.
Attachment

arhivator_conf.jpg (File type: image/jpeg, Size: 96.99 kilobytes) — 1576 downloads
param.jpg (File type: image/jpeg, Size: 53.3 kilobytes) — 1555 downloads
Written on: 10. 08. 2014 [16:52]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"shdimka" wrote:

По какой то причине не приципилось еще 2 файла. В настройках архиватора переодичность 5 сек, но почему то он пишет каждую секунду.

Директории архивов для архиваторов разной периодичности одни и те-же или ранее этот архиватор был 1 секунда и он продалжает писать в уже созданные с 1с периодом архивные файлы, до момента создания новых. Если так, то ждите пока лимит файла архива будет достигнут или очистити директорию архива.

Во всяком случае у меня такого нет.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 10. 08. 2014 [19:02]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Topic creator
registered since: 05.12.2011
Posts: 35
Это новый архиватор созданный с этими параметрами. Директорая с архивами общая.
Попробуду очистить, пока проект в процессе запуска, поэтому не проблема.
Written on: 10. 08. 2014 [19:32]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Topic creator
registered since: 05.12.2011
Posts: 35
Спасибо
Очистка директории помогла. Теперь архиватор пишет через 5 сек.
Поправьте меня если ошибаюсь.
Если архиваторы настроены на одну директорию то частота записи будет равна частоте самого быстрого архиватора так как файлы именуются по названию архивируемого параметра. Если необходимо настроить несколько архиваторов то их необходимо настроить на разные директории.
Как при этом будет отображаться график? Будут ли в нем отображаться данные со всех архиваторов?
Written on: 10. 08. 2014 [21:48]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
"shdimka" wrote:

Это новый архиватор созданный с этими параметрами. Директория с архивами общая.

У каждого архиватора должна быть отдельная директория — хранилище.
Объединение их приведёт к непредсказуемым результатам, читаем документацию!

"shdimka" wrote:

Будут ли в нем отображаться данные со всех архиваторов?

Графики будут отображаться с указанного архиватора или всех доступных для отдельного параметра, если не указано, в порядке качества помноженного на приоритет архиватора.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 10. 08. 2014 [22:05]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Topic creator
registered since: 05.12.2011
Posts: 35
Спасибо за ответ.
Продолжу тему с настройкой архиватора. Буфер на периоде 5 сек, работает хорошо. Пытаюсь настроить буфер на 1 сек, данные в буфере пропускаются (получаю каждую пятую секунду). Контроллер получает данные через 1 сек. Это может быть связано что буфер параметра другого контроллера настроен на 5 сек?
В связи с этим вопрос по интерфейсу конфигуратора. Имею 160 параметров. Возможно ли изменить разом переодичность и размерность буфера у всех?
Written on: 10. 08. 2014 [23:30]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Topic creator
registered since: 05.12.2011
Posts: 35
Нашел в чем проблема. В настройках модуля архиватора была указана переодичность получения данных 5000мс. Исправил.