Written on: 28. 08. 2017 [16:13]
|
aaluck
Антон Лукашов
Topic creator
registered since: 15.03.2017
Posts: 4
|
При ручном добавлении базы данных через интерфейс конфигуратора невозможно сделать так, чтобы сохраненные в ней daq-контроллеры автоматически переходили в активное состояние, хотя при чтении конфигурации из oscada.xml всё работает как надо.
Контроллеры были сохранены в БД SQLite с флажками to enable, to start, их параметры с флажками to enable.
После присоединения БД контроллеры появились, стали Enable, но не стартовали.
При запуске oscada.xml, однако, всё проходило как надо, контроллеры стартовали.
Подскажите пожалуйста, есть ли простой способ заставить их стартовать и при ручном присоединении БД.
|
Written on: 28. 08. 2017 [16:47]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
Объекты источников данных и не должны стартовать по операции "Загрузить систему с этой БД", как минимум по причине того, что тут нет ничего про запустить, что является отдельной операцией при нормальном запуске OpenSCADA.
Т.е., для "При ручном" в ручную Вы должны запустить нужное, пусть даже выбрав несколько и запустив их вместе.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|