Written on: 24. 09. 2020 [13:27]
|
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
registered since: 03.02.2018
Posts: 29
|
Там пропущена пара проверок. Смотрите внимательнее.
|
Written on: 26. 09. 2020 [15:03]
|
KION
DEnis Bublikoff
registered since: 23.09.2020
Posts: 3
|
"Sfinx2" wrote:
Там пропущена пара проверок. Смотрите внимательнее.
закомментировал строки, теперь другая проблема транспорт отправляет абсолютно нормальный запрос, на получение данных а ответ воспринимает всего одним байтом судя по его логу неизвестно почему. Соответственно ответ нифига не расшифровывается и в логическом уровне висят ноли
|
Written on: 27. 09. 2020 [17:01]
|
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
registered since: 03.02.2018
Posts: 29
|
"KION" wrote:
закомментировал строки
Какие именно?
1. Код логического шаблона с вашими изменениями в студию.
2. Лог обмена тоже.
Проверьте личные сообщения.
|
Written on: 27. 01. 2022 [11:07]
|
Anton_z
Anton Zuev
registered since: 28.07.2021
Posts: 8
|
Здравствуйте,
тоже использовали данный модуль для снятия показаний 3-х фазного счетчика Меркурий 230ART-02 PQRSIN,
заметили странную вещь при превышении текущей мощности более примерно 10кВт ,
число отображаемое в модуле logiclev уменьшается на эти 10кВт.
хотя на счетчике все показывает верно
пример: (цифры примерные)
счетчик / программа
5645 / 5645
12000 / 1750
обошли проблему просто просуммировав показания мощности по 3-м фазам (совпадает с тем что кажет счетчик)
|